일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
울진4호기 화학 및 체적제어계통 밸브 내부누설
- 조회 : 3086
- 등록일 : 2000.02.16
- 사건명
울진4호기 화학 및 체적제어계통 밸브 내부누설
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2000-02-16
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100% 발전기 1,044MWe
- 상황
원자로 100%, 발전기 1,044MWe 정상 출력운전중 2월16일 21:18분 화학 및 체적제어계통의 압력방출밸브고장으로 인한 계통내부누설로 기기냉각 배수탱크 수위가 증가하였으나 2월17일 새벽 0시55분 밸브를 정비하여 정상운전중임
- 원인
화학 및 체적제어탱크의 유출수 열교환기 전단 압력방출밸브(V-345) 고장
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
화학 및 체적제어계통 외부로의 누설은 없었으며, 발전소는 정상출력운전 상태를 유지함
- 소속 및 직위
2발전소 기술공무부장
- 성명
최 선 봉
- 연락처
0565-785-2570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134